HimeraSearchDB
Carding_EbayThief
triada
CrackerTuch
d-shop
HimeraSearchDB

НОВОСТИ Приточная вентиляция совмещенная с канальным кондиционером (часть 1 — электрическая)

Bonnie
Оффлайн
Регистрация
12.04.17
Сообщения
19.095
Реакции
107
Репутация
0
Хочу поделиться опытом проектирования, монтажа и эксплуатации своей системы приточной вентиляции совмещенной с канальным кондиционером.
собиралась в 2012-2013 годах и с тех пор находится в постоянной эксплуатации.


Статья разделил на две части:

  • в первой описана классическая схема приточная вентиляции с использованием электрического канального подогревателя
  • во второй части расскажу про неоднозначный опыт переработки системы под водяной калорифер с питанием от общедомовой системы отопления

Благодарность мастерам



Будучи новичком в проектировании и монтаже систем вентиляции я прибегал к постоянной помоще и советам мастеров с форума .
Огромное спасибо за конструктивные и критические советы специалистов, без которых я не смог бы создать и настроить систему.

  • пользователя за крайне ценные советы и внимательно отношение к моим вопросам
  • пользователя за постоянную поддержку
  • пользователя за ценные советы и активное участие

Характеристики системы



Для себя решил, что нужно минимум 80 (м3/ч) на комнату, с двумя человеками. Если хотите почувствовать свежесть, то нужно около 120 (м3/ч).


Приточная вентиляция:

  • четыре комнаты, от 80 до 120 (м3/ч) на комнату
  • вытяжка осуществляется в родные вытяжные каналы (3 канала: кухня, ванная, туалет)
  • возможность балансировать воздушный поток между комнатами
  • требования к фильтрации EU5-EU7


Кондиционирование:

  • цель — охлаждение поступающего воздуха
  • забор воздуха с улицы — до 300 (м3/ч)
  • рециркуляция в квартире — до 300 (м3/ч)
  • подача воздуха в каждую комнату (три комнаты) до 200 (м3/ч)


Итого:

  • в режиме вентиляции от 320 (м3/ч) до 480 (м3/ч) на квартиру.
  • в режиме кондиционирования до 600 (м3/ч) на квартиру.

Борьба с шумом



В предыдущей квартире я уже пробовал собирать приточную вентиляцию на компонентах . Было выявлено несколько недостатков:

  • высокий шум вентиляторов при использовании стандартных регуляторов, особенно в диапазоне от 0 до 50%
  • низкий ресурс — примерно 2 года непрерывной работы и они начинают гудеть
  • низкое давление — с трудом продавливает фильтр


В новой квартире решил сделать приточку на промышленных компонентах.


В первую очередь, у меня были высокие требования к шуму. А из источников в приточке несколько:

  • шум двигателя вентилятора, особенно при регулировании. Если регулятор семисторный, то от шума ни куда не деться. Либо переходить на трансформаторный регулятор, либо использовать вентиляторы с EC двигателями, которые управляются сигналом 0-10 В.
  • шум в каналах. Здесь все просто, нужно снизить скорость воздушного потока до 1,5-2 м/с и повысить жесткость каналов. Отказаться от прямоугольных пластиковых и гибких и перейти на витые оцинкованные.
  • шум в распределительных устройствах. Нужно во первых создать перед решеткой зону статического давления и понизить скорость в самой решетке.


В качестве производителя компонент я выбрал продукцию . Отличное качество и очень дорого. Но в 2012 году было вполне еще доступно.

Камеры статического давления



Камера статического давления используется вместе с вентиляционными решетками для снижения давления, выравнивания воздушного потока и глушения шума. Камеры очень громоздкие, но без них бесполезно браться за подобный проект.


Для подачи воздуха в комнаты я использовал камеры статического давления .


Мне нужно на каждую комнату от 120 до 250 (м3/ч) — это от 33 до 70 (л/с) .
По на камеру статического давления, для меня подходит размер 100 мм на 300 мм — поток для него около 74 (л/с) при разнице давлений 22 Pa или 52 (л/с) при разнице давлений 11 Pa.


Проникся уважением к шведам — все отверстия в камерах и глушителях были закрыты полиэтиленовыми "шапочками". Несколько фото:


9413d02165651a34752368c1fd7b3b3c.jpg
8e40036f30cf58aeb445421a052aaca3.jpg



223d9581ef13fc7e4a1bf9e6c8e97c82.jpg
1dd1e7d7093740c6fb8da4bfe01e6124.jpg



Черная трубочка это оплетка тросика, которым передвигается круглый перфорированный рассеиватель. Назначение рассеивателя — регулировать поток, увеличивая или уменьшая сопротивление потоку, ну и сам поток естественно рассеивать в камере, чтобы он не бил прямо на выход из камеры узкой струей, а распределился по всему сечению выхода.
Прозрачные трубочки предназначены для подключения к дифференциальному манометру при проведении пусконаладки. На ярлыке указан K-фактор, по которым можно, измерив разницу давления дифференциальным манометром, получить расход воздуха через камеру.

Вентиляционные решетки



Для распределения воздуха по комнате я использовал регулируемые (по вертикали и горизонтали) приточные вентиляционные решетки .
Решетки лучше заказывать в комплектации с регулятором — очень удобно регулировать поток или, например, отключить одну из комнат.


f67d18496e5d146108e5bf5b49902729.png
fe737c5507a59f2a7b44ce0a54acdb3c.png



На сайте есть отличный калькулятор для проверки параметров каждого из компонент. Например, для .


Основное преимущество таких регулируемых решеток — можно создать воздушную струю с прилипанием к потолку, которая "пробивает всю комнату".


Например, так выглядит распределение воздушного потока в моей комнаты (4,5 х 3,5 м, высота потолков 2,7, расположение решетки в 15 см от потолка в углу комнаты) при разном расходе воздуха (температура в комнате 20 С, температура подачи 20 С):


  • 60 (м3/ч) и терминальной скорости потока 0,1 м/с
    98323018b5abbd0b83aa56c8875898ee.png
    cd407655e8dcb15fce1021ecaf4eb390.png



  • 120 (м3/ч) и терминальной скорости потока 0,2 м/с
    15cfbfb312080ad2f650c4ad8e4c1af7.png
    9d00aef9d124bf366e8b3bb20deeea0e.png



  • 250 (м3/ч) и терминальной скорости потока 0,3 м/с
    498a13fa364b4dd1cb80285a584fc959.png
    77d38798e9b5fd92d356426874ef43a8.png


Разводка воздуховодов



На предыдущей квартире я использовал обычные пластиковые каналы 100 мм или прямоугольные 60х120 мм. Мастера с убедили отказаться от пластика и перейти на витые оцинкованные.


Чтобы снизить шум, в канале желательно держать скорость не выше 2.0-2.5 (м/с). Есть отличная бесплатная программа . С ее помощью можно посчитать скорость потока и потери давления для различных элементов системы вентиляции.


Например:

  • при расходе 120 (м3/ч) желательно использовать трубу диаметром 160 мм, скорость потока при этом составит — 1,66 (м/с), потеря давления — 1,8 Па на метр трубы
  • при расходе 250 (м3/ч) желательно использовать трубу диаметром 200 мм, скорость потока при этом составит — 2,21 (м/с), потеря давления — 2,2 Па на метр
  • при расходе 250 (м3/ч) и диаметре 160 мм скорость потока составит 3,45 (м/с), потеря давления резко увеличится до 6,6 Па на метр
  • при расходе 300 (м3/ч) и диаметре 200 мм скорость потока составит 2,65 (м/с), потеря давления — 3,1 Па на метр


Входной воздуховод я решил использовать 200 мм, разводку по комнатам сделать 160 мм. Все трубы и камеры обклеил пенофолом 5 мм.
Нитки каналов в комнаты у меня короткие (кроме одной), я решил заложиться на более мощный вентилятор, в надежде, что он прокачает всю сеть.


Вход выполнен со стороны балкона, обсадная труба 250 мм, внутри нее проходит приточная труба 200 мм + провода.
В комнатах смонтированы камеры статического давления.


Подборка фото:
386c17795e1b39c78730b15cb3735305.jpg
e988fa4b92563fd29287f0d3972ae9c5.jpg



b2f56aa6c1ea4b3168ed819671767442.jpg
d3bd65e8864a066ea06ae42f9febf419.jpg



28e5aa02b5d5d0da3887225bc7afc6e2.jpg
6822731e646232cc288a90d903914c26.jpg



2d003d45bb5e75cb8dfc09ca3dabb82f.jpg
0179a1a6039285915b30f4d76aca63c4.jpg


Подключение канального кондиционера



В качестве канального кондиционера был выбран инвертор .

  • Холодопроизводительность — 3.50 кВт
  • Потребляемая мощность (охлаждение) — 1.010 кВт
  • Энергоэффективность (EER) — 3.61
  • Расход воздуха (макс.) — 660 м3/ч
  • Теплопроизводительность — 4.00 кВт
  • Потребляемая мощность (нагрев) — 1.130 кВт


Как справедливо меня предупреждали мастера с форумов, мощности этого кондиционера не достаточно, чтобы быстро охладить 3 комнаты общей площадью 55 м2. Конечно, быстро охладить квартиру такая система не сможет, но в режиме постоянной эксплуатации она отлично справляется с поддержкой комфортной атмосферы (Московская область, окна на запад). Летом кондиционер включен круглосуточно на средней скорости, на ночь увеличиваю температуру до 26 гр. На линию кондиционера поставил отдельный счетчик — получается примерно 10 кВт в сутки.


Кондиционер встроен в систему по следующей схеме:

  • на входе стоит небольшой "светофор" на два входа по 200 мм
  • первый вход забирает воздух из коридора
  • второй вход соединен с каналом приточной вентиляции с улицы
  • на выходе из кондиционера стоит "светофор" на 4 выхода по 160 мм
  • для балансировки воздушной сети на двух коротких ветках стоят ирисовые регуляторы
  • дополнительно сделан обход кондиционера "байпас" трубой 200 мм из приточки в "светофор". Это режим используется для зимней эксплуатации, чтобы не гнать воздушный поток через кондиционер

8f095d4f1b3c840b212d1f2e10bf4825.png


Фото монтажа:
84c8946c0e5ee827f1efc8c420557925.jpg
b11f4af1c0fd2ca96726c596c91f8fa6.jpg



b6747e817be6b5907bc14fdb30984006.jpg
0e9c56596bd7d0df73ada529e7679fd4.jpg



4a657d39f973963f3710d655c0287ce3.jpg
067586df1868b154466fc268101e4dfa.jpg


Приточная вентиляция



В качестве канального вентилятора выбрал .

  • Input power — 115 W
  • Input current — 0.874 A
  • Air flow — max 979 m³/h
  • Motor type — EC


Как я выбирал вентилятор:

  • номинальный поток на квартиру планируется 200 (м3/ч) до 400 (м3/ч)
  • потери давления на фильтре тонкой очистки планировались от 75 до 250 Па
  • общие потери на сети составляли около 150 Па
  • итого мне нужно 400 (м3/ч) при внешнем давлении 400 Па


Ниже показана кривая производительности вентилятора от внешнего давления. Выбранная мной модель как раз укладывается в предельные характеристики.

27a4f4b93ceb24833437f2565a1c1280.png


Фото монтажа:

  • перед вентилятором стоит фильтр грубой очистки и шумоглушитель
  • после вентилятора стоит клапан, чтобы заглушить систему, и фильтр тонкой очистки
  • далее стоит канальный подогреватель и еще один шумоглушитель
  • в коридоре стоит еще один фильтр тонкой очистки для фильтрации воздуха в кондиционер (рециркуляция)


ab09b8fb7c1f60ba635ad3b3c9470934.jpg
b4f8871f13c275363af9ed4368b075bb.jpg



123eec60f6a49f026f466ff86c7ed091.jpg
3c5316543e3833bb7417823b03f740ae.jpg



f77226a6660ed46ecd2e9fad8aab9a26.jpg
beb57969827558032dc1c10f72698661.jpg


Фильтрация воздуха



Для тонкой очистки воздуха выбрал кассетный фильтр .
Фильтрующие элементы планировал использовать:

  • класса G3 . При потоке 300 (м3/ч) потери на новом фильтре составляют 20 Па. Замена рекомендуется при потере давления 170 Па.
  • класса F7 . При потоке 300 (м3/ч) потери на новом фильтре составляют 75 Па. Замена рекомендуется при потере давления 250 Па.


Последний фильтр отделяет 60% частиц размера PM1 (от 0,3 до 1 мкм по ISO 16890). И у него очень приличная цена .


После года эксплуатации озадачился вопросом замены фильтров. Решил поискать на рынке, какие есть аналоги.


Вариант 1 — купить фильтрующий материал и сшить фильтр самому.

  • разобрал один старый фильтр и сделал выкройку — размер листа 350х2000 мм.
  • заказал листовой фильтрующий материал класса Для сравнения взял несколько несколько разных материалов: NF300/1, NF400/P, NF500/PS
  • ниже фото материала:
    • Материал прогрессивной плотности. Снаружи рыхлый, внутри — очень плотный.
    • NF300 — очень похож на то, из чего был сделан оригинальный фильтр. Легко гнется, сшить из него фильтр легко.
    • NF500/PS — очень плотный, даже жесткий. Сделать из него что-то похожее на оригинал не получится.
    • NF400/P — как раз то, что надо
  • Шитьем пока не занимался.


42ee811e75f5ed6e81b82081ae496e9c.jpg
4d40a75c8e880019a60acade1dfdb8eb.jpg



03eb9b9831031357c2a6851f19df7fcc.jpg
f601c4c856ca5c5ca7a2b5b2a3757f3a.jpg



Вариант 2 — заказать фильтр в сборе.

  • Одновременно с материалом заказал фильтр в сборе класса по следующей спецификации ФВК-233-233-300-4-F6/20.


Качество изготовления отличное, идеально сел в родной корпус FFR 200. Для себя решил, что буду заказывать — это 2-3 кратная экономия к оригиналу.


44ed35a2aaf543554300436a21088701.jpg
3382e8972feb8e9e5041a061f662edd4.jpg


Автоматика



Сделал небольшой щиток:


1f5d94c22de8153451c9cbe5a2a4f8a6.jpg
95eae3cab088ceb2b8f51bfccb43e5a0.jpg



В щитке оставил запас для контролера автоматики и небольшого трансформатора. Схема максимально простая:

  • основной выключатель, который отключает и приточку и кондиционер.
  • отдельный выключатель на кондиционер
  • отдельный выключатель на калорифер
  • маломощное реле (1А) подключено к выключателю скорости вращения вентилятора приточки (0-10В)
  • маломощное реле коммутирует два реле — 16А-на вентилятор и 25А-на контролер управления калорифером


В качестве контролера управления 3 кВт калорифером использовал .
Датчик температуры поставил в канале сразу после входа воздуховода в квартиру.


Протестировал два режима работы системы:


1-работает только приточка и калорифер

  • приточка гонит воздух в обход канального кондиционера
  • скорость воздуха на выходе их решеток — 0,8 м/с (соответствует расходу примерно 60 м3/час, 250 м3 на всю квартиру).
  • воздух из решетки распространяется не очень далеко, практически сразу падает на пол.
  • комфортность полностью устраивает, в квартире не чувствуется недостатка воздуха.
  • температура на регуляторе установлена на 20 С. На выходе из решеток температура около 21 С.
  • расход электричества несколько удручает, за ночь — 10 кВт (на улице было примерно 5 С)


2-работает приточка и канальный кондиционер в режиме нагрева

  • приточка гонит воздух в канальный кондиционер
  • кондиционер дополнительно забирает воздух из квартиры
  • скорость воздуха на выходе их решеток — 2,0 м/с (соответствует расходу 150 м3/час, 600 м3 на всю квартиру, из которых 200-300 м3 из приточки).
  • кондиционер работает в режиме нагрева. На выходе из решеток температура около 40 С.
  • воздух из решетки распространяется на всю комнату.
  • комфортность полностью устраивает, в квартире не чувствуется недостатка воздуха.
  • расход электричества за ночь — 5 кВт
  • Этот режим мне нравится больше всего. Мы замечательно отапливаем всю квартиру.
  • Одна проблема — за ночь наружный блок кондиционера полностью замерзает и превращается в большой морозильник.

Вытяжка для кухни и зонта



Заодно с приточной вентиляцией решил сделать и "правильную" вытяжку для кухни.

  • в качестве вытяжного вентилятора поставил Systemair К 160M на 500м3
  • перед вентилятором стоит глушитель длиной 1 м
  • перед глушителем — простой фильтр, чтобы ловить жир с кухонного зонта и обратный клапан подпружиненный
  • все собрано 150 трубой, на этот раз пластиком
  • родной вентилятор из кухонной вытяжки не включается


Параллельно собрал 125 трубой естественную вытяжку из кухни, так же с обратным клапаном, который подпружинен в открытом состоянии (при включении вытяжного вентилятора обратный клапан закрывается). Отвод от естественной вытяжки сделал в кладовку и уменьшил сечение.


Все собрано в кладовке, которая граничит с кухней.


Результат мне понравился. Шума от вытяжки практически нет, даже на максимуме.
Мощность вентилятора впечатляет, мелкий песок, который был в трубе засосал как пылесос.


И главное, благодаря глушителям, я перестал слышать рабочих с верхнего этажа (звук шел через вентиляционную шахту).


Фото монтажа:
d0d7526cd314520a56e5b06334c53d74.jpg
43d3fd376c614e61e47cc85e81d9112d.jpg



d8b55ae1a2f5153340480e271d8e89a2.jpg
a5c7e24a7cc34611236db322511702dc.jpg



Дополнительно в туалете поставим маленький глушитель и ирисовый клапан для регулировки потока.
Без регулировки тяга была такая, что зимой на туалете невозможно сидеть — сдувает. После ирисового поставил обратный клапан.


a7480fb29d36ac440f120ce279ca2a1c.jpg
4fb64c6e45b47c9455e5375722fd4dd6.jpg


Финишная отделка



Когда жена посмотрела на все эти трубы она "ласково" назвала их цехом. Но после окончательной отделки большую часть удалось спрятать. Канальный кондиционер и большая часть труб спрятаны под подвесным потолком в маленьком коридоре.


9b975c3ad0b9a2b0bde4bb23a5eed451.jpg
17d3d7e3a94bfde74051a67ed375b3ce.jpg



7bafc465828f93b7b282f7f7652f1f00.jpg
2a9be64dbe0dd27c06f16899dfe05e1e.jpg



cff11d5f6ba4b6764e0ec8b2849ebc2e.jpg
a9789f485b5c9338cad55f9bc78975f9.jpg


Стоимость системы



Система получилась на дешевая, общая сумма приближается к 200 000 р (в ценах 2012).

  • Вентиляторы канальные Systemair — 12 000р.
  • Камеры статического давления Systemair (4 шт) — 13 000р.
  • Клапана ирисовые 125 (4шт) Systemair — 4 500р.
  • Кондиционер SEZ-KD35VAQ — 65 000р.
  • Монтаж канального кондиционера 17 000р.
  • Нагреватель канальный Systemair CB 200-3.0 — 5 600р.
  • Приточные решетки Systemair, регуляторы, рамки — 4 000р.
  • Трубы и фасонные части для вентиляции, крепеж, утеплитель — 25 000р.
  • Фильтры Systemair FFR 200, FGR 250 — 4 700р.
  • Шумоглушители Systemair (4 шт.) — 7 500р.

Опыт эксплуатации



Наблюдения за расходом электричества:

  • ноябрь 2012 — 613 кВт (теплый месяц был)
  • декабрь 2012 — 1208 кВт
  • январь 2013 — 1128 кВт (работало не полный месяц — на новый год уезжали)


По расходу воздуха — держал все время на минимуме примерно 150-200 м3/час на всю квартиру. В целом результатом доволен.
Шума из решеток нет — то есть вообще нет.
Чтобы не сомневаться что вентиляция работает — наклеил на решетки новогодний дождик (на радость кошке).


Была жаркая неделя маq 2013 — начал активно использовать кондиционер в режиме охлаждения.

  • В режиме приточки расход порядка 300 м3 (по 100 м3 на комнату). Скорость на выходе из решеток — 1,2 м\с
  • При включении канального кондиционера на максимальную скорость — расход — 600 м3, из них 300 м3 с приточки и порядка 300 м3 — рециркуляция. Скорость на выходе из решеток — около 3 м\с.


Субъективные наблюдения при работе кондиционера:

  • Температура на выходе из решеток около 11 С.
  • Быстро охладить квартиру таким кондиционером (около 3,5 Квт по холоду) не получается. Но если он постоянно работает на минимальной скорости, то в квартире вполне комфортно (воздух на улице + 28).
  • Основной комфорт, по моему мнению, достигается не за счет снижения температуры (не превышает 2-3 градусов), а за счет снижения влажности.
  • Шум из приточных решеток не напрягает даже ночью. Решетки отлично регулируют воздушный поток, можно сделать так, чтобы не направлять на кровати детей.
  • При скорости на выходе 2-3 м/с поток холодного воздуха проходит под потолком через всю комнату и нет сквозняка.


Из недостатков:

  • Так как забор рециркуляционного воздуха сделан возле кондиционера, то в комнатах наблюдается существенный переток воздуха под дверью. При открытых межкомнатных дверях это не заметно, а вот если дверь закрыть — то чувствуется ощутимо.
  • Нельзя регулировать температуру в отдельных комнатах. Вечером в восточной комнате хорошо, а вот западную хотелось бы еще охладить.

Переход на водяной подогрев



Закончился 2013 год эксплуатации приточки совместно с канальным кондиционером.
Было потрачено 6700 КВт электроэнергии. Большая часть пошла на нагрев воздуха зимой электрическим калорифером.


Запланировал переход с электричества на воду. Из чего будет состоять система:


  • Контролер автоматики — OPTIMUS 911. Выбрал его по нескольким причинам:
    • умеет управлять моим вентилятором по сигналу 1-10 В
    • умеет одновременно управлять водяным нагревателем по сигналу 1-10 В и плавно электрическим калорифером по ШИМ. Электрический калорифер подключается, если у водяного не хватает мощности.
    • умеет автоматически снижать скорость вентилятора, при снижении температуры обратной воды ниже дежурного значения.
    • имеет несколько режимов защиты от замораживания: по температуре воздуха, по температуре обратной воды, по капиллярному термостату.


  • Водяной калорифер Systemair VBC 200-2


  • Смесительный узел с трехходовым краном и приводом управления по сигналу 1-10 В


  • Рециркуляционный насоса для малого контура


Параметры системы отопления:

  • Давление в системе отопления 6-10 Атм
  • Температура — от 45 С (на улице 0 С) до 70 С (на улице -28 С)


Несколько фоток, во что превратилась система после перевода на воду


  • так выглядят электрический и водяной калориферы
    22598eac2cffac68d1b01cdcd72c0d51.jpg
    22953f4a7048e54ba8376ab0b41036dc.jpg



  • щиток автоматики

    c7b24f3d66241720f9359eec9eacc700.jpg


  • смесительный узел
    fce3f4169c88fa74c4bb7a4aac95e7a4.jpg
    5c8bcd6cce02a20fc9f26eb9cf5986cd.jpg

 
Сверху Снизу