Приточная вентиляция совмещенная с канальным кондиционером (часть 2 — водяная)
Хочу поделиться опытом проектирования, монтажа и эксплуатации своей системы приточной вентиляции совмещенной с канальным кондиционером.
собиралась в 2012-2013 годах и с тех пор находится в постоянной эксплуатации.
Статью разделил на две части:
Благодарность мастерам
Еще раз огромное спасибо за конструктивные и критические советы специалистов, без которых я не смог бы создать и настроить систему.
Характеристики системы
Приточная вентиляция:
Кондиционирование:
Почему задумался про перевод на воду
Причин было три:
Оценка экономики перехода с электричества на воду:
Что хотел реализовать:
Как говорится "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги".
Разводка теплоносителя
Как выглядит разводка теплоносителя для батарей в моей квартире:
Первым делом решил сделать оценку, сколько я могу снять со своей трубы отопления:
Мощность, которая доступна для водяного калорифера сильно зависит от домовой автоматики (а у нас она погодозависимая).
Поэтому я решил подстраховаться и поставить перед водяным дополнительно электрический калорифер, который уже эксплуатировался в приточке.
Контролер
Я искал максимально готовый контролер, который мог бы управлять как электрическим, так и водяным + электрическим калориферами. Остановился на
Типовые сценарии:
Интересные возможности контролера, которые планировал использовать:
Электрический калорифер
Электрический калорифер был выбран
Я разделил его на две секции 1 + 2 кВт:
Были опасения, что твердотельное реле будет перегреваться в корпусе калорифера, но оказалось, что он практически холодный. На всякий случай дополнительно в корпус калорифера был смонтирован стандартный пожарный датчик (температура срабатывания 70 °C) с нормально замкнутыми контактами.
Водяной калорифер
Водяной калорифер был выбран
Расчет предельных характеристик калорифера. Входные данные:
Результаты расчета:
Как выглядит калорифер. Качество отличное, толстый метал, все швы промазаны герметиком.
Аварийная защита водяного калорифера
Водяной калорифер замораживается за считанные секунды — образуется ледяная пробка, поток останавливает и все — разрыв трубопровода. А давление в системе 8 Bar.
Для защиты водяного калорифера от замораживания нужно:
Все эти функции берет на себя контролер.
Дополнительно с контролером желательно реализовать полностью независимую систему аварийной защиты от замораживания, которая срабатывала бы за несколько секунд. Датчики температуры воды и воздуха для этого не годятся — у них задержка показаний достигает нескольких минут.
Единственный действенный способ — это контроль температуры воздуха после калорифера капиллярным термостатом. Трубка термостата укладывается так, чтобы перекрыть всю площадь калорифера. Поток через калорифер будет неоднородным. В одном углу +15 °C, а в другом +5 °C. Особенно внимание нужно уделить месту, где сделан выход воды из калорифера — там самая большая вероятность заморозить.
Нормально замкнутый сухой контакт из термостата подключаются к аварийному выходу контролера и к дополнительному реле.
Если срабатывает защита, то параллельно с передачей сигнала на контролер, независимо от последнего, выключается приточный вентилятор и закрывается воздушная заслонка. Одновременно с этим, контролер максимально открывает трехходовой водяной кран и увеличивает подачу теплоносителя через калорифер.
Проблема в том, что если калорифер уже разморожен — то вода пошла из системы, а вас, например, нет дома.
Так что в дополнение еще нужно поставить систему защиты от протечек с датчиками в воздушном канале, которая перекроет всю систему подачи теплоносителя.
Для аварийного закрытия заслонки нужен энергонезависимый механизм. Либо с мощной возвратной пружиной либо с суперконденсатором. У меня стоит
Приходится это компенсировать высокой уставкой в капиллярном термостате, не ниже +15 °C.
Если есть возможность, то лучше купить такой
Еще одна проблема, это полная остановка системы с выключением потока теплоносителя. Одной заслонки, на которой стоит привод типа
Монтаж системы
Со стороны балкона схема поменялась, удалил входной глушитель, вместо него перед вентилятором поставил еще один фильтр G5. На основном канале вентиляции, в обход калориферов стоит клапан, в зимнем режиме он закрыт — воздух пойдет через калориферы.
С помощью дворника была проделана дыра в стене на балкон. Хорошо, что стены легко ломать легко. Изнутри пенобетон, потом 15 см пенопласта и облицовка в пол кирпича. Планировка квартиры позволила сделать в углу около балкона маленькую кладовку размером 50х50 см.
Задача усложнялась тем, что нужно было разместить глушитель (длина 110 см, диаметр 30 см) после калорифер. Из-за этого монтаж получился очень плотным.
С помощью сверла, какой-то матери и круглого отвода, врезался в основной канал вентиляции, который у меня проходит под потолком. Слева от новой врезки видно забор воздуха кондиционером для рециркуляции.
Установил шумоглушитель. Весит о порядка 5 кг, поэтому опирается на подпорки.
Примерил калориферы. Встало все в притирку, запас всего пару сантиметров. Расстояние между электрическим и водяным получилось маловато — нужно не менее двух диаметров. Это была одна из моих серьезных ошибок.
Утеплил уголок и заслонку пенофолом 2 см и запенил дыру. Калориферы соединяются на быстросъемных хомутах
Смесительный узел
Контролировать работу калорифера можно двумя способами:
Качественные способ считается более безопасным с точки зрения риска замораживания калорифера. Готовые смесительные узлы стоят дорого и рассчитаны на большую подачу. Мне интересно было сделать смесительный узел самому. Основным источником информации являлись форумы
Итоговая схема:
На фото итоговый результат:
Автоматика управления
Электрическую схему проектировал с использованием
Для защиты от протечек дополнительно поставил
Монтаж щитка выполнил преимущественно на компонента ABB, единственно взял у Legrand силовые реле. Силовая часть собрана в нижней части щитка, низковольтная и сигнальная в верхней.
Первое тестирование системы
Как только дали отопление, сразу начал тестировать систему
Тестирование в экстремальных режимах:
Впечатления после первой ночи эксплуатации:
Первый опыт эксплуатации
Эксплуатация и первые замеры:
Сделал замеры по счетчикам всех квартир на площадке за 2 суток при выключенном насосе
Следующие 2 суток при включенном рециркуляционном насосе
Можно сделать предварительные выводы, что:
Завершился первый месяц эксплуатации.
Первый месяц эксплуатации — октябрь 2013:
Второй месяц эксплуатации — ноябрь 2013:
За первые три месяца эксплуатации на электричестве сэкономил 3000 кВт — около 10 000 руб.
Экстремальная эксплуатации -25 °С
Закончился январь 2013, показания счетчиков за месяц:
В самый холодные дни (-25 °С) ежедневное потребление составляло 120 кВт (батареи + приточка).
В январе сэкономил на электричестве 3500 руб (по сравнению с январем 2013 года).
Так же порадовало, что даже на открытых частях воздуховодов нет конденсата, только изморозь.
В самый холодный день января первый раз сработала защита.
Вечером прихожу с работы, на улице -25 °С, приточка выключена. Начал разбираться.
Решился на эксперимент:
У меня были выставлены следующие параметры защиты:
Капиллярный термостат наиболее быстро реагирует, поэтому он срабатывает первым. Калорифер обдувается не равномерно и на отдельных его частях температура упала ниже +15 °С.
Понизил температуру капиллярного термостата до +10 °С. Приточка нормально запустилась, температура воздуха в канале стабилизировалась на +18 °С. Через 3 мин. такой работы автоматически включился электрический нагреватель и поднял температуру в канале до заданных +25 °С. Через день, температуры воды на входе поднялась до +65 °С и электрический нагреватель автоматически выключился.
Это фиаско ...
Дело было так:
Перешел опять на подогрев электричеством.
Что дальше
Долгое время отапливался электричеством. Но наша управляющая компания сделала всем сюрприз. Отопление стали считать не по индивидуальным счетчикам, а по общедомовому. И распределять пропорционально площади квартир.
Я стал платить за отопление в 2 раза больше. Двушка на нашей площадке потребляет больше, чем моя квартира включая батареи и приточку. Наверно они стали платить меньше.
Так что буду восстанавливать систему.

Хочу поделиться опытом проектирования, монтажа и эксплуатации своей системы приточной вентиляции совмещенной с канальным кондиционером.
You must be registered for see links
собиралась в 2012-2013 годах и с тех пор находится в постоянной эксплуатации.
Статью разделил на две части:
- в
You must be registered for see linksбыла описана классическая схема приточная вентиляции с использованием электрического канального подогревателя
- в этой части расскажу про неоднозначный опыт переработки системы под водяной калорифер с питанием от общедомовой системы отопления
Благодарность мастерам
Еще раз огромное спасибо за конструктивные и критические советы специалистов, без которых я не смог бы создать и настроить систему.
- пользователя
You must be registered for see linksза крайне ценные советы и внимательно отношение к моим вопросам
- пользователя
You must be registered for see linksза постоянную поддержку
- пользователя
You must be registered for see linksза ценные советы и активное участие
Характеристики системы
Приточная вентиляция:
- четыре комнаты, от 80 до 120 м[SUP]3[/SUP]/час на комнату
- вытяжка осуществляется в родные вытяжные каналы (3 канала: кухня, ванная, туалет)
Кондиционирование:
- забор воздуха с улицы — до 300 м[SUP]3[/SUP]/час
- рециркуляция в квартире — до 300 м[SUP]3[/SUP]/час
- подача воздуха в каждую комнату (три комнаты) до 200 м[SUP]3[/SUP]/час
Почему задумался про перевод на воду
Причин было три:
- во первых водяной калорифер не "выжигает" кислород. Температура носителя от 45 °C (на улице 0 °C) до 70 °C (на улице -28 °C). Электрические калориферы в основном управляются по ШИМ с периодом около 1 минуты. Но так как площадь контакта с воздухом очень маленькая, то приходится держать высокую температуру.
- во вторых была идея сэкономить за счет более дешевых цен на теплоноситель.
- в третьих, наверное самое главное, мне было интересно. Интерес как раз и перевесил все предупреждения специалистов.
Оценка экономики перехода с электричества на воду:
- данные по среднесуточной температуре в регионе проживания брал с какого-то сайта
- температуре воздуха в канале взял в 15 °C, но по опыту лучше брать 19 °C
- по оптимистичным оценкам экономия от воды — 5 000 — 7 000 руб./год (цены 2012)
- стоимость оборудования и работ в районе 50 000 руб
- прогнозная окупаемость — 8-10 лет
Что хотел реализовать:
- летом работает просто приточка + кондиционер (при необходимости) в обход калорифера
- зимой днем работает нагрев вода + электричество (приоритет на воду)
- зимой ночью работает нагрев электричество + вода (приоритет на электричество — так дешевле)
Как говорится "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги".

Разводка теплоносителя
Как выглядит разводка теплоносителя для батарей в моей квартире:
- от общего стояка идет гребенка на 4 квартиры
- между подачей и обраткой стоит регулятор перепада давления. Он настроен примерно на 200-300 кПа
- ввод в квартиру выполнен металопластиком 20 мм
- внутри квартиры изначально была выполнена разводка последовательно от одной батареи до другой
- переделал последовательное подключение на гребенку с индивидуальной разводкой до каждой батареи




Первым делом решил сделать оценку, сколько я могу снять со своей трубы отопления:
- рабочее давление в системе — 8-9 Bar, опрессовочное около 12-16 Bar
- при уличной температуре 0 °C, входная вода — 40 °C, выходная — 25 °C
- расход на отопление по счетчику примерно 20 кВт/час в сутки
- на батареях стоят регуляторы — поэтому они еле теплые — этого хватает чтобы поддерживать комфортную температуру в квартире +23 °C
- если полностью открыть все регуляторы, то расход будет порядка 50 кВт/час в стуки на квартиру
- при уличной температуре -25 °C, входная вода — 70 °C, выходная — 45 °C
- по моим оценкам у меня есть запас 2-4 кВт/час, которые я могу дополнительно снять не нарушая работу батарей
Мощность, которая доступна для водяного калорифера сильно зависит от домовой автоматики (а у нас она погодозависимая).
Поэтому я решил подстраховаться и поставить перед водяным дополнительно электрический калорифер, который уже эксплуатировался в приточке.
Контролер
Я искал максимально готовый контролер, который мог бы управлять как электрическим, так и водяным + электрическим калориферами. Остановился на
You must be registered for see links
. Перечислю только минимум функций, что мне потребовались.- датчики температуры:
- температура воздуха в канале
- температура обратной воды на выходе из калорифера
- управление EC вентилятором сигналом 1-10 В
- управление трехходовым краном смесительного узла сигналом 1-10 В
- управление приводом воздушной заслонки
- управление электрокалорифером плавно по сигналу ШИМ, через твердотельные реле
- задействовал программируемые входы аварий:
- авария по внутреннему датчику перегрева в калорифере
- авария по датчику пожарной сигнализации в калорифере
- авария размораживания калорифера по капиллярному термостату
- авария протечки воды
- управление комбинированным нагревом: вода + электричество с приоритетом на воду
- программируемый режим день / ночь
Типовые сценарии:
- В режиме работы "электрокалорифер":
- плавное регулирование по сигналу ШИМ с периодом 4 сек.
- плавный старт с прогревом
- плавное выключение с продувкой электрокалорифера на низкой скорости вентилятора
- В режиме работы "вода":
- настраиваются уставки для температуры обратной воды: "темп. рабочая" (+30 °С), "темп. дежурная" (+20 °С), "темп. угроза замораживания" (+10 °С), "темп. прогрева" (+45 °С)
- если температура обратной воды падает ниже "темп. рабочая", то контролер переходит в режим работы по приоритету воды вместо температуры в канале
- если температура обратной воды падает ниже "темп. угроза замораживания", то контролер переходит в режим аварии, выключает вентилятор, закрывает воздушную заслонку
- при старте системы, сначала прогревается калорифер до "темп. прогрева", после этого открывается заслонка и включается вентилятор
- при остановке, система переходит в дежурный режим, температура обратной воды поддерживается на уровне "темп. дежурная"
- В режиме работы "вода + электро" с приоритетом на воду:
- при старте системы, если температура обратной воды не достигает "темп. прогрева", то подключается электрокалорифер
- в ходе работа, если теплопроизводительность водяного калорифера недостаточна, то включается в работу электрический калорифер
- Переключение режима день / ночь:
- переключается сухим контактом (например, по сигналу внешнего таймера): замкнуто — Ночь, разомкнуто — День. Эту функцию можно использовать для управления уставками температуры и скорости вентилятора по датчику влажности, СО
Интересные возможности контролера, которые планировал использовать:
- возможность регулировки температуры по внешнему датчику температуры в помещении с каскадным коэффициентом, который показывает на сколько градусов надо изменить температуру воздуха в канале при изменении температуры в помещении на 1 °С
- для калориферов из нескольких секций (у меня три секции по 1 кВт) предусмотрена ступенчатая коммутация: одна ступень плавно плюс три ступени дискретно
Электрический калорифер
Электрический калорифер был выбран
You must be registered for see links
. Мощности этого калорифера достаточно, чтобы подогреть 200 м[SUP]3[/SUP]/час от -20 °C до + 18 °C.- минимальный воздушный поток — 170 м[SUP]3[/SUP]/час
- три отдельных секции по 1 кВт
- калорифер укомплектован автоматической биметаллической защитой от перегрева (нормально замкнутый контакт) и дополнительной защитой от перегрева с ручным перезапуском.


Я разделил его на две секции 1 + 2 кВт:
- секция на 1 кВт будет работать в режиме вода + электричество (приоритет на воду), подключение электрического калорифера производится автоматически, если водяной не будет справляться. Управления этой секцией осуществляется через твердотельное реле.
- секция на 2 кВт управляется от контролера PULSER. Его датчик температуры установлен после электрического калорифера, но перед водяным. Этот режим включается ночью — электричество + вода (приоритет на электричество). Две секции 2 кВт нагреют воздух на сколько смогут, остальное нагреет водяной калорифер.
Были опасения, что твердотельное реле будет перегреваться в корпусе калорифера, но оказалось, что он практически холодный. На всякий случай дополнительно в корпус калорифера был смонтирован стандартный пожарный датчик (температура срабатывания 70 °C) с нормально замкнутыми контактами.


Водяной калорифер
Водяной калорифер был выбран
You must be registered for see links
.- Max operating temperature 150 °C
- Max operating pressure 1,6 MPa (16 Bar)
Расчет предельных характеристик калорифера. Входные данные:
- воздушный поток — 300 м[SUP]3[/SUP]/час
- влажность входящего воздуха — 90 % r.H
- температура воздуха на входе — -20 °C
- температура носителя на входе — +75 °C
- температура носителя на выходе — +40 °C
Результаты расчета:
- температура воздуха на выходе — +15 °C
- влажность выходящего воздуха — 5 % r.H
- мощность — 4.1 кВт
- необходимый поток теплоносителя — 0.1 м[SUP]3[/SUP]/час
Как выглядит калорифер. Качество отличное, толстый метал, все швы промазаны герметиком.


Аварийная защита водяного калорифера
Водяной калорифер замораживается за считанные секунды — образуется ледяная пробка, поток останавливает и все — разрыв трубопровода. А давление в системе 8 Bar.
Для защиты водяного калорифера от замораживания нужно:
- обеспечить постоянный поток теплоносителя через калорифер с определенной скоростью и предусмотреть источник бесперебойного питания
- контролировать температуру воды на выходе из калорифера
- контролировать температуру воздуха после калорифера
- предусмотреть систему аварийного перекрытия воздушного потока через калорифер
- запуск калорифера возможен только на прогретой системе
- остановка калорифера возможна только после перекрытия воздушного потока
Все эти функции берет на себя контролер.
Дополнительно с контролером желательно реализовать полностью независимую систему аварийной защиты от замораживания, которая срабатывала бы за несколько секунд. Датчики температуры воды и воздуха для этого не годятся — у них задержка показаний достигает нескольких минут.
Единственный действенный способ — это контроль температуры воздуха после калорифера капиллярным термостатом. Трубка термостата укладывается так, чтобы перекрыть всю площадь калорифера. Поток через калорифер будет неоднородным. В одном углу +15 °C, а в другом +5 °C. Особенно внимание нужно уделить месту, где сделан выход воды из калорифера — там самая большая вероятность заморозить.
Нормально замкнутый сухой контакт из термостата подключаются к аварийному выходу контролера и к дополнительному реле.
Если срабатывает защита, то параллельно с передачей сигнала на контролер, независимо от последнего, выключается приточный вентилятор и закрывается воздушная заслонка. Одновременно с этим, контролер максимально открывает трехходовой водяной кран и увеличивает подачу теплоносителя через калорифер.
Проблема в том, что если калорифер уже разморожен — то вода пошла из системы, а вас, например, нет дома.
Так что в дополнение еще нужно поставить систему защиты от протечек с датчиками в воздушном канале, которая перекроет всю систему подачи теплоносителя.


Для аварийного закрытия заслонки нужен энергонезависимый механизм. Либо с мощной возвратной пружиной либо с суперконденсатором. У меня стоит
You must be registered for see links
, с весьма большим временем закрытия — 75 с. Это очень много, за это время калорифер уже успеет заморозиться.Приходится это компенсировать высокой уставкой в капиллярном термостате, не ниже +15 °C.

Если есть возможность, то лучше купить такой
You must be registered for see links
, стоит он конечно в три раза дороже, но и время закрытия всего 4 с.Еще одна проблема, это полная остановка системы с выключением потока теплоносителя. Одной заслонки, на которой стоит привод типа
You must be registered for see links
не достаточно. Со временем резинка изнашивается и ее начнет продувать. Рекомендуют иметь две заслонки, одну перед, а вторую после вентилятора.Монтаж системы
Со стороны балкона схема поменялась, удалил входной глушитель, вместо него перед вентилятором поставил еще один фильтр G5. На основном канале вентиляции, в обход калориферов стоит клапан, в зимнем режиме он закрыт — воздух пойдет через калориферы.


С помощью дворника была проделана дыра в стене на балкон. Хорошо, что стены легко ломать легко. Изнутри пенобетон, потом 15 см пенопласта и облицовка в пол кирпича. Планировка квартиры позволила сделать в углу около балкона маленькую кладовку размером 50х50 см.


Задача усложнялась тем, что нужно было разместить глушитель (длина 110 см, диаметр 30 см) после калорифер. Из-за этого монтаж получился очень плотным.
С помощью сверла, какой-то матери и круглого отвода, врезался в основной канал вентиляции, который у меня проходит под потолком. Слева от новой врезки видно забор воздуха кондиционером для рециркуляции.
Установил шумоглушитель. Весит о порядка 5 кг, поэтому опирается на подпорки.


Примерил калориферы. Встало все в притирку, запас всего пару сантиметров. Расстояние между электрическим и водяным получилось маловато — нужно не менее двух диаметров. Это была одна из моих серьезных ошибок.
Утеплил уголок и заслонку пенофолом 2 см и запенил дыру. Калориферы соединяются на быстросъемных хомутах
You must be registered for see links
. Хомуты просто сказка, позволяют за несколько секунд снять любой узел, плюс к этому изолируют вибрационный шум от вентилятора.

Смесительный узел
Контролировать работу калорифера можно двумя способами:
- количественным — регулируя объем теплоносителя при постоянной температуре
- качественным — регулируя температуру теплоносителя, но сохраняя постоянный поток
Качественные способ считается более безопасным с точки зрения риска замораживания калорифера. Готовые смесительные узлы стоят дорого и рассчитаны на большую подачу. Мне интересно было сделать смесительный узел самому. Основным источником информации являлись форумы
You must be registered for see links
. Мастера с
You must be registered for see links
выступили в качестве серьезных критиков.Итоговая схема:

-
You must be registered for see links1 подключен в качестве смесительного органа, он установлен так, что выход С (на котором всегда есть подача) обращен в сторону калорифера 3. Остальные два входа подключены к внешнему контуру 9 и внутреннему контуру 10 через обратный клапан 11. Вентиль 12 позволяет эксплуатировать клапан в режиме двухходового.
- циркуляционный насос 2 установлен в малом контуре на обратке. Чтобы минимально влиять на сеть отопления, был выбран самый слабый
You must be registered for see links. Были сомнения в производительности, но в итоге, он смог обеспечить необходимые калориферу 0,1 — 0,2 м[SUP]3[/SUP]/час.
- для балансировки внутреннего контура добавил байпас 4 с обратным клапаном 5 и вентилем 6
- чтобы не остановить внешний контур добавил байпас 7 с вентилем 8
- запорная арматура установлена с обоих концов 13
- чтобы контролировать поток, через калорифер, поставил обычный водяной счетчик
На фото итоговый результат:
- на втором фото запечатлен момент работы при наружной температуре -25 °C. При этом этом трехходовой клапан открыт примерно на половину, температура воды на подаче +75 °C, температура обратной воды +50 °C.


Автоматика управления
Электрическую схему проектировал с использованием
You must be registered for see links
. Схема в
You must be registered for see links
.
Для защиты от протечек дополнительно поставил
You must be registered for see links
. Контакты аварии вывел на контролер, дополнительно выключаю циркуляционный насос.Монтаж щитка выполнил преимущественно на компонента ABB, единственно взял у Legrand силовые реле. Силовая часть собрана в нижней части щитка, низковольтная и сигнальная в верхней.


Первое тестирование системы
Как только дали отопление, сразу начал тестировать систему
- расход воздуха пока на минимуме — около 100-120 м[SUP]3[/SUP]/час
- перепад давления в сети отопления на грани чувствительности манометра — 0,1-0,2 Bar.
- без насоса циркуляция через калорифер очень низкая — 90 л/час
- при включенном насосе циркуляция поднялась до — 180-200 л/час
- температура подающей воды — 35-37 °C
- температура обратной воды — 30-31 °C
- температура на улице — около 0 °C
- температура в канале — 23 °C
Тестирование в экстремальных режимах:
- старт системы с перекрытыми кранами, без подачи теплоносителя
- циркуляции в калорифере нет, он наполнен горячей водой — температура обратки +35 °С
- контролер открывает наружную заслонку и включает вентилятор (скорость — 30% — 100-120 м[SUP]3[/SUP]/час)
- температура обратки не меняется, так как нет потока, температура в канале начинает падать
- через пару минут температура в канале упала до +15 °С (термостат защиты от замораживания настроен на +10)
- включился электрический подогреватель и через несколько минут вытянул температуру до уставки
- попробовал такой же эксперимент при высокой скорости вентилятора — 60%. Электрический подогреватель не успел включиться — сработал капиллярный термостат защиты — система обиделась и выключилась
- работа системы без циркуляционного насоса
- температура обратки +35 °С, система нормально стартует
- через пару минут температура обратки падает до +25 °С, температура в канале не поднимается выше +18 °С
- включился электрический подогреватель и через несколько минут вытянул температуру до уставки
- нет электричества и рециркуляции, аварийная остановка системы
- температура на улице -3 °С
- температура обратки +37 °С
- перекрыл краном подачу воды и выключил контроллер (перевел в дежурный режим)
- заслонка закрывалась примерно 40 сек. Аварии по капиллярному термостату не было (он установлен на +15 °С).
- включил контролер и включил подачу воды.
- контроллер показал температура обратки +27 °С.
Впечатления после первой ночи эксплуатации:
- ночью система работала с включенным циркуляционным насос (расход воды около 200 л/час) и расходом воздуха около 120 м[SUP]3[/SUP]/час.
- электрический калорифер не включался (проверяю расход по отдельному счетчику)
- трехходовой клапан открыт не полностью — есть небольшой запас по мощности
- в квартире установлено 5 батарей — на них термоголовки, выставленные в среднее положение. Все батареи были умеренно теплыми
- расход тепла по счетчику отопления за 10 часов — 12 кВт/час включая батареи
Первый опыт эксплуатации
Эксплуатация и первые замеры:
- с 30 сентября температуру подающей воды подняли до 40 °С.
- при этой температуре система нормально работает при скорости 40 % (около 150-200 м[SUP]3[/SUP]/час), максимальная температура в канале до 28 °С (на фото выше). И это при выключенном рециркуляционном насосе.
- если включить насос, то трехходовой кран находится в почти закрытом положении. Это обнадеживает, что есть запас по мощности.
Сделал замеры по счетчикам всех квартир на площадке за 2 суток при выключенном насосе
- 2-х комнатная 85 м2 — 78 кВт/час
- 1-х комнатная 50 м2 — 44 кВт/час
- 1-х комнатная 45 м2 — 43 кВт/час
- 3-х комнатная 110 м2 — 76 кВт/час
Следующие 2 суток при включенном рециркуляционном насосе
- 2-х комнатная 85 м2 — 77 кВт/час
- 1-х комнатная 50 м2 — 44 кВт/час
- 1-х комнатная 45 м2 — 41 кВт/час
- 3-х комнатная 110 м2 — 77 кВт/час
Можно сделать предварительные выводы, что:
- приточка не влияет на потребление соседей, как минимум при текущих параметрах.
- радует, что я не зря потратил много сил на утепление наружных стен — на отопление я трачу как двушка
Завершился первый месяц эксплуатации.
- был неприятный момент — выключали электричество во всем доме. При этом остановились и насосы отопления в подвале
- приточка пыталась несколько перезапуститься автоматически, но у меня был выключен рециркуляционный насос и она каждый раз падала по аварии замораживания калорифера.
- отключил автоматический рестарт и купил бесперебойник для питания насоса.
Первый месяц эксплуатации — октябрь 2013:
- Показания счетчиков
- вода — 983 кВт/час, включая батареи
- электричество на приточку — 42 кВт/час (два дня была низкая температура воды, включался электрический калорифер)
- в прошлом году приточка грелась от электричества — потратил 340 кВт/час.
- Показания счетчиков отопления квартир на площадке (за месяц):
- 2-х комнатная 85 м2 — 1102 кВт/час
- 1-х комнатная 50 м2 — 561 кВт/час
- 1-х комнатная 45 м2 — 608 кВт/час
- 3-х комнатная 110 м2 — 983 кВт/час
Второй месяц эксплуатации — ноябрь 2013:
- Показания счетчиков
- вода — 1170 кВт/час, включая батареи
- электричество на приточку — 39 кВт/час
- Показания счетчиков отопления квартир на площадке (за месяц):
- 2-х комнатная 85 м2 — 1132 кВт/час. Среднее — 13,3 кВт/час/м2
- 1-х комнатная 50 м2 — 554 кВт/час. Среднее — 12,5 кВт/час/м2
- 1-х комнатная 45 м2 — 627 кВт/час. Среднее — 12,3 кВт/час/м2
- 3-х комнатная 110 м2 — 1170 кВт/час. Среднее — 10,6 кВт/час/м2
За первые три месяца эксплуатации на электричестве сэкономил 3000 кВт — около 10 000 руб.
Экстремальная эксплуатации -25 °С
Закончился январь 2013, показания счетчиков за месяц:
- вода — 2215 кВт/час, включая батареи
- электричество на приточку — 48 кВт/час
В самый холодные дни (-25 °С) ежедневное потребление составляло 120 кВт (батареи + приточка).
В январе сэкономил на электричестве 3500 руб (по сравнению с январем 2013 года).
Так же порадовало, что даже на открытых частях воздуховодов нет конденсата, только изморозь.
В самый холодный день января первый раз сработала защита.
Вечером прихожу с работы, на улице -25 °С, приточка выключена. Начал разбираться.
- посмотрел в контроллере список аварий — сработал капиллярный термостат защиты калорифера.
- заслонка закрыта, вентилятор выключен
- давление воды в норме — 8 Атм, потеков воды нет
- водяной счетчик показывает, что циркуляция воды в норме — 200 л/час.
- а вот температуры воды на входе резко упала до +55 °С (а еще утром была +75 °С)
Решился на эксперимент:
- включаю контролер. Прогревается калорифер и открывается заслонка, включается вентилятор.
- температура воздуха в канале начинает медленно падать (не хватает температуры приточной воды в +55 °С).
- через 1 мин температура в канале по датчику воздуха достигает +20 °С, срабатывает капиллярный термостат и приточка выключается.
У меня были выставлены следующие параметры защиты:
- температура защиты от замораживания обратной воды +15 °С
- температура защиты от замораживания приточного воздуха +16 °С
- температура защиты от замораживания капиллярного термостата +15 °С
Капиллярный термостат наиболее быстро реагирует, поэтому он срабатывает первым. Калорифер обдувается не равномерно и на отдельных его частях температура упала ниже +15 °С.
Понизил температуру капиллярного термостата до +10 °С. Приточка нормально запустилась, температура воздуха в канале стабилизировалась на +18 °С. Через 3 мин. такой работы автоматически включился электрический нагреватель и поднял температуру в канале до заданных +25 °С. Через день, температуры воды на входе поднялась до +65 °С и электрический нагреватель автоматически выключился.
Это фиаско ...
Дело было так:
- температура на улице достаточно быстро понижалась с -5 °С до -18 °С
- вода в системе отопления оставалась на температуре +45 °С градусов. Наша домовая автоматика не спешила поднимать температуру.
- производительности калорифера не хватило для поддержания уставки +23 °С и температура упала ниже +15 °С. Электрический калорифер не спешил включаться.
- сработала защита калорифера от замораживания, которая была установлена на +15 и система выключилась
- я понизил защиту калорифера до +5 °С градусов и включил систему расчет был, что система запустится сначала на воде и нагреет воздух примерно до +5°С через 5 минут должен подключиться электрический калорифер, который установлен перед водяным и он поднимет температуру до нормальных +23 °С
- в целом все так и получилось, только через пару часов нашел большую лужу воды под калорифером
- вскрытие показало, что медленно подтекает вода где-то в дальнем конце калорифера.
Перешел опять на подогрев электричеством.
Что дальше
Долгое время отапливался электричеством. Но наша управляющая компания сделала всем сюрприз. Отопление стали считать не по индивидуальным счетчикам, а по общедомовому. И распределять пропорционально площади квартир.
Я стал платить за отопление в 2 раза больше. Двушка на нашей площадке потребляет больше, чем моя квартира включая батареи и приточку. Наверно они стали платить меньше.
Так что буду восстанавливать систему.